ОАО НПО "ФИЗИКА"
http://npofizika.ru/forum/

Подгрузка контактов
http://npofizika.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=50
Страница 1 из 1

Автор:  Anton [ 09 апр 2018, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Подгрузка контактов

Здравствуйте!
Я планирую применить ваши микросборки в нашей новой разработке, для реализации разовых команд.
Я пытаюсь разобраться в номенклатуре ваших сборок.
Подскажите что такое подгрузка контакта? Когда необходимо применять сборки с подгузкой?

Автор:  Власов В.А. [ 09 апр 2018, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подгрузка контактов

Anton писал(а):
Подскажите что такое подгрузка контакта? Когда необходимо применять сборки с подгузкой?

Для "сухого контакта" существует правило по которому через замкнутый контакт должен протекать ток, обычно не менее 50мА. Это требование вызвано тем, что при отсутствии тока есть риск "деградации" контакта. Например состояние "замкнуто" может иметь сопротивление несколько кОм. Подгрузка контакта - это формирование короткого импульса тока 100мА для восстановления нормального сопротивления замкнутого контакта. В противном случае пришлось бы вешать на каждый контакт резистор сопротивлением ок. 500 Ом, что и делается до сих пор в большинстве случаев.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/