Anton писал(а):
Подскажите что такое подгрузка контакта? Когда необходимо применять сборки с подгузкой?
Для "сухого контакта" существует правило по которому через замкнутый контакт должен протекать ток, обычно не менее 50мА. Это требование вызвано тем, что при отсутствии тока есть риск "деградации" контакта. Например состояние "замкнуто" может иметь сопротивление несколько кОм. Подгрузка контакта - это формирование короткого импульса тока 100мА для восстановления нормального сопротивления замкнутого контакта. В противном случае пришлось бы вешать на каждый контакт резистор сопротивлением ок. 500 Ом, что и делается до сих пор в большинстве случаев.